问:内进流格栅典型故障处理方法是什么?
答:1.内进流格栅耙抓不到格栅渣
其原因是耙松了,耙和格栅之间的间隙太大。在这种情况下,应该调整耙子上的调节弹簧,使目标贴在格栅上。
2.内进流格栅频繁启动
一种可能是水位计故障,导致电网频繁启动;第二种可能是栅条被固体大颗粒堵塞,减缓了水流的通过,使得栅前水位始终居高不下,前后水位差较大,导致水位传感器动作,导致栅频繁启动。此时,栅条之间的杂物应清除干净。
3.格栅突然停止在中间运行
这种情况可能是由电控柜空气开关跳闸引起的。此时,制动器可以关闭。如果关闭后无法恢复运行,可能是电机故障,应通知专业维修人员检查。
如果内进流格栅的油脂不科学,含油不良,会危害内进流格栅的实际运行效果。如果润湿不够,摩擦力会增加,温度会升高。因此,当你遇到这个难题时,你应该检查润滑液的状况或更换它。如果运行过程中振动异常,温度也会升高。
此时应检查振动原因,然后采取有效对策。客户还可以检查内进流格栅的轴是否弯曲,因为如果轴弯曲,滚动轴承受力会不平衡,滚动轴承的温度会因摩擦过大而异常。电机转子管理中心与滚动轴承箱内孔和大外罩不同心(滚动轴承箱或泵大外罩变形),也会导致温度异常。
在使用内进流格栅的过程中,如果发现格栅机的电机温度极高或者电机运行噪音异常,那么就可以判断内进流格栅出现了故障,需要进行维修。
一般来说,这些问题都是由于机械并网设备过载,导致电机减速器柔度增加而引起的。
我们的措施如下:
1、切断电源并停止运行。
2.找出设备过载的原因,主要检查耙链是否有杂物卡住,如有应清除。
3.耙齿严重变形,必须更换或拆除进行整形。
4.耙链中的板条磨损或脱落,必须更换或修理。
改造完成后,运行内进流格栅。上面提到的异常是否还存在,如果还存在,我们需要立即停机送厂维修。